Bonsoir ,
Je pense que tu as été un peu plus vite que la music ( ouverture du détendeur au bout de 30 min sachant que tu venais de faire des travaux dessus ) .
Ton armoire à retrouvé son fonctionnement.
Mais , il faudra que tu contrôle ta SC car en effet les scroll admettent du liquide mais cela te pénalisera à la fois sur la durée de vie du CP mais également sur la difficulté à maintenir une température et une hygrométrie correctes .
Le givre en haut de l évapo si le haut est l entrée, alors tu avais un manque de liquide. Si le haut est la sortie alors c'était un manque de débit d'air .
Cela a cessé après ton intervention ou pas ?
Cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"



Cet article provient de Le site des frigoristes