Salut madrilene94,
Avant d'ouvrir ton détendeur :
Quel delta sur l'air avais tu ?
Quelle température ambiante ?
Ou bout de combien de temps tu as décidé d'ouvrir le detendeur ?
Ton detendeur est il a charge MOP ?
Que disaient les valeurs sur le carel ?
Le sifflement peut etre une indication que le détendeur ne s'ouvre plus correctement ,mais aussi que ce dernier ne recoit pas suffisamment de liquide .
Ton egalisation externe givre t-elle ?
Cordialement