Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Cycle court et arrêt compresseur clim Alpina
Vesta
6  


  Posté : 17-07-2018 11:21

Pour la récup et la recharge:

J'ai récupéré 1kg03 pour une charge de 1,080kg (c'était la charge donné sur la plaque de la machine).

Pour la BP: Je n'ai plus les chiffres mais clim à l'arrêt, la pression était trop haute par rapport à la température ambiant, donc j'en ai déduit qu'il devait y avoir des incondensables.

Je n'ai aucune autre info sur l'installation ou des dépannages éventuels car il n'y avait aucune doc et les clients venaient d'emménager il y a un an à peine.



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11853&forum=92