Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Cycle court et arrêt compresseur clim Alpina
Vesta
6  


  Posté : 13-07-2018 22:11

Bonsoir,
J'ai fait une intervention sur une clim Alpina dans les Bouches du Rhône qui commence à dater (je n'ai pas la date de mise en service) pour des cycles court et un manque de froid. L'UE s'arrête toutes les 15-20 minutes environ et le ventilo de l'UI continue à tourner et à brasser l'air ambiant. J'ai pensé à un manque de fluide, et j'ai branché les manos. La BP était anormale par rapport à la température ambiante et j'ai trouvé une petite fuite au détecteur et je l'ai réparée. J'ai récupéré le fluide et j'ai rechargé avec du neuf. Plus de fuite, et tout marchait quand je suis parti.

J'ai reçu un text0 dans la soirée pour me dire que la clim s'arrêtait encore. Est-ce que c'est un problème de compresseur? Quand elle marche, les relevés sont normaux, mais les cycles sont très courts et la température de consigne n'est pas atteinte. C'est vrai que j'ai trouvé le compresseur très bruyant quand il tournait.

Merci pour votre aide.

Loïc



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11853&forum=92