Samsung qui disjoncte
copcooling
11  
 

  Posté : 06-03-2018 19:20

Bonjour ,

Je sollicite votre aide car après plusieurs interventions sur un mono split mural Samsung, celui ci ne fonctionne toujours pas et je ne sais plus où chercher.

modèle UE: AR24HSFSAWKXEU
modèle UI: AR24HSFSAWKNEU

Voici l'historique, les diagnostiques ont été fait par téléphone avec samsung:

L'appareil a bien fonctionné pendant 1 an, puis apparition périodique du défaut E203 qui se réinitialiser après coupure et remise sous tension.

Défaut E203 (communication), la clim ne démarre plus. Remplacement circuit imprimé puissance et communication de l'UE et UI, le compresseur démarre le tube de départ est chaud puis il s'arrête au bout de quelques minutes ensuite le ventilateur ue fonctionne puis s'arrête successivement sans que le compresseur ne démarre, pas de code défaut.

Remplacement circuit imprimé puissance et communication + moteur ventilateur ue.
Le compresseur démarre puis au bout de quelques minutes le disjoncteur saute . À la remise sous tension les cycles de démarrage du ventilateur ue recommence sans que le compresseur ne démarre et pas de code défaut.

Remplacement circuit imprimé ue et compresseur. Le compresseur démarre en mode chaud mais celui ci abaisse la pression au mano comme si il fonctionnait en mode froid et après 3 min le disjoncteur saute et à la remise sous tension circuit imprimé hs de la fumée s'en échappe.

La pression qui baisse en mode chaud serait elle une piste? Serait il possible que le compresseur tourne à l'envers?

Merci d'avance pour votre aide.