Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Samsung qui disjoncte
copcooling
11  
 

  Posté : 15-03-2018 22:57

Adel je te remercie pour ton
partage d'expérience, le
problème c'est que dans l'état
actuel de la clim la carte du
groupe fume dès la mise sous
tension même avec tous les
connecteurs débranchés sauf
fils de phase, neutre et terre.
Je ne peux donc pas faire
d'essais en fonctionnement.
L'électricien qui m'a prêté
l'appareil de mesure m'a dit
qu'un tableau aux normes
devait avoir un 30mA en tête
des alimentations et il n'y est
pas.
Le 30mA aurait il protéger la
carte pour éviter qu'elle grille?
Il n'y a pas de préconisation
dans la notice Samsung sur la
protection différentielle mais
je sais que pour ses VRV
Mitsubishi préconise du 300mA
courbe C donc je me dis que le
courrant de fuite acceptable
par les circuits imprimés est
relativement élevé?
J'ai remplacé le disjoncteur
par un magnéto thermique
20A, je voudrais être sûr de
l'installation électrique avant
la venue du technicien
Samsung






Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11754&forum=92