  Posté : 07-03-2018 19:09

Bonjour,

Le SAV Samsung me propose l'intervention
d'une station technique agréée, la charge a
bien été introduite après le remplacement
compresseur

Je n'ai pas fais de mesures de fréquence et
tension sur la carte mise à part la tension
secteur qui est de 238v et pas d'inversion
phase neutre.
La pression à l'arrêt était d'environ 10bars puis
elle est descendue à environ 8bar pendant le
fonctionnement du compresseur.

Côté carte il y a un détrompeur sur le
connecteur du compresseur par contre côté
compresseur pas de repérage des bornes
comme sur le schéma : U, V et W, j'ai pris une
photo avant démontage.