SCROLL qui tourne dans le vide
ENERMAN
54  
  

  Posté : 10-02-2018 09:09

bonjour,

Une egalisation de pression est souvent le signe d'un manque de charge , a voir si givrage bp.
ou la v4v qui est bloqué a mi parcours, elle agit comme un by pass ou "court circuit".
sinon il peut y avoir une fuite de la soupape de securite interne de compresseur.
mais ds ce cas il y a hp importante.
so long

Le froid c'est cool, le chaud c hot, l'énergie it's good to be a god.....