Salut conor et bonne soirée à toutes et à tous .
Est tu certain que c'est un mini vrv ?
Si c'était le cas tu devrais avoir un ventilo ( ou deux ) à technologie inverter aussi et dans ce cas là carte devrait te donner un défaut e7 ( défaut ventilateur )
En effet lorsqu' il ne tourne pas ( plus ) le moteur ne peut envoyer de signal ( 0...15vcc) donc la carte de commande stope tout .
Dans ta description, le ventilateur s'arrête mais le CP continue à tourner, pour moi ton ventilateur est un monophasé avec 3 vitesse ( donc non inverter) .
Si tu confirme la chose et que tu confirme aussi que le CP tourne jusqu'a coupure en HP, alors, ce sont les relais des vitesses qui sont hs , ou la carte elle même.
Dans ce cas tu change la carte de commande et en attendant tu branché la petite vitesse en directe avec la commande du CP.
Sur la broche tu ne laissé que le commun tu enlève toute les vitesses puis tu branché en directe ou la petite ou la moyenne .
PS : n'oublie pas de leurs demander aussi la résistance de configuration de puissance .
Donne nous au moins les réf pour être sûr si c'est un ventilateur inverter ou un mono tri vitesses .
C'est pour une salle info , local serveurs?
Cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"