Defaut CH 35 mise en service LG
Billbaroud
266  
   

  Posté : 26-08-2017 16:24

Bonjour,

la température d'évaporation est calculée à partir de la sonde batterie UI.
Cause possible :
1/ Manque de charge/incondensable
2/ Non respect de la longueur max de liaison. Les longueurs sont données en équivalence mètres/perte de charge. Un cintrage/coude 90° compte pour 0.25m.
Un refnet pour 0.5m.
3/Sonde UI fausse ou entrée sonde HS. Les code erreurs sondes apparaissent quand la valeur lue par l'automate sort de la plage -40/+70°C ou -20/25°C.
@+
@+