vsalon
33  
  

  Posté : 24-08-2017 20:33

Bonsoir à tous,
Je viens de mettre en route 2 cassettes mono 12 kw.
Il y en a une qui givre énormément et se mets en défaut CH 35, sonde BP basse, ce qui ne m'étonnes pas vu le givre niveau bouteille et aspiration. Par contre je suis certain de ne pas avoir pincé une liaison donc la question : quelle est le problème ? J'ai environ 22 m de liaison 3/8-5/8, un rajout de fluide peut être ?