Posté : 19-08-2009 00:12
quand je dit T° evapo entre +3 et +5° c'est dans le cas d'une utilisation normal car avec 30 ° des fitres graceux est 1 charge 1 peux forte tu peux te retrouver avec 1 bon delta T et une mauvaise T° de evapo normalement on devrait faire toujours les verid de base condenseur propre evapo propre puis les mesures bp et si hp dispo + delta T