Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

hypsotherme
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 18-08-2009 18:24

salut marcel11 et bonne soiree a tous
je suis sincerment desole que mon poste te paraisse moqueur ou meprisant ou pretentieux. je te demende pardons a toi personnelement et a tous ceux qui se sentirant viser par mon poste.
c est que j ai reagit en me disant qu il y a justement des debutants tt comme moi qui prennent se site comme une reference absolut du froid donc en gros ce qui ce dit dans les poste c est comme une bible pour le croyant. c est pourquoi j ai volu attirer l attention sur le fait que tt affirmation doit etre ettayer par un raisonnement et se doit d etre infaillible ( l affirmation) .voila,voila , encors une fois milles excuses.
quand au probleme de la bp quelqu il soit le systeme de detente adopter par les constructeur il reste influencee par la hp et l aire ambiant du locale . le delta t totale permet de savoir si tu es dans la bonne plage d evaporation ou pas , et comme l a rappeler maitre airco il est compris de 16 a 20 K. pour reprendre mon exemple avec de l aire a 30 je doit evaporer entre 10 et 14 C° c est pourquoi si j evapor a 5 cela est synonyme de monque de puissance frigorifique du a plusieur choses: presdetente, detendeur souvre mal ou capillaire boucher, monque de debit d aire, batterie encrasse ,j ecarte volontairement le monque de charge puisque je donne un SR de 9K de l exemple. voila esperant avoir leve le doute sur mes intentions je rietere mes excuses milles fois
cordialement



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1148&forum=92