  Posté : 18-08-2009 15:18

Citation : adelclimatisation 

SALUT ET BONNE JOURNE A TS
SI TA T° DE CONDENSATION EST DE 63 C° ET QUE TON AIR ENTREE CONDENSEUR EST DE 48C° TU CONDENSE CORRECTEMENT PUISQUE DELTA T TOTALE =15K POUR MOI LE PROBLEME EST SUR TA BP MAIS TU NOUS NE DIT PAS QUELLE EST LA T° DE TON LOCALE. TU REGARDE SI TON DELTA T TOTALE AUX UI EST BON OU PAS .
D AUTRE PART POUR CEUX QUI AFFIRME HATIVEMENT QUE LES CLIM DOIVENT EVAPORER ENTRE TANT ET TANT SOIT ON JUSTIFIE SON RAISONNEMENT SOIT ON N AFFIRME RIEN :paf :paf :paf ;
JE M EXPLIQUE SI JE SUIS LE RAISONNEMENT DE LA CLIM EVAPOR ENTRE 3 ET 5 OK PARFAIT. MAINTENANT J INTERVIENT SUR UNE CLIME POUR DEPANNAGE J AI LES VALEURS SUIVANTES
T° DE CENDENSATION 40C° T° D AIR ENTREE CONDENSEUR 25 C°
SR 9
T° D EVAPORATION 5C° COMME TU LE PENSE
T° ENTREE D AIRE SUR UI 30C°
D APRES TON RAISONNEMENT JE N AI PAS A ME FAIRE DE SOUCIS PUISQUE J EVAPORE A 5C° ET POURTANT LE CLIENT APPELRAS CAR CA NE DESCEND PAS DANS LE LOCALE. QUELLE EN AI LA RAISON
PAR CE POSTE JE NE CHERCHE PAS LA PROVOCATION MAIS A FAIR PRENDRE CONSIENCE QU IL N Y A PAS DE T D EVAPORATION TYPE AU FIXE . MAIS IL Y A UN DELTA T TOTALE QUI PERMET DE DEFINIRE CELLE CI . LA BP EST DIRECTEMENT LIEE A TA HP AINSI QU L AIRE AMBIANT .
CORDIALEMENT 

en general si tu 1 evT° d'evapo !à 5°cas de la majorté des clim non inverter tu evapore en genral entre + 3 et +5° bien entendue avec les filtre propre et le bon débit d'aire majoritairement les clim non pas de prise HP teste donc impossible de mesuré une vrai HP sur certaine tu peux seulemnt mesuré la ligne liquide aprés detendeur toute les clim possede en general une regulation de t° de condensation
donc sur une clim qui na pas de prise teste espilique'plus de 90% des clim du marché) moi comment tu vas mesuré la hp pour savoir ci elle bonne et mesuré ton sous refroidissement paf paf c'est pas gentil de se moquer de ce qui savent pas parce ont en sait a peine plus.
Normalement cz genre de produit se charge au poid et pas à la pression d'evaporation