Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

hypsotherme
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

  Posté : 18-08-2009 13:53

bonjour,

très bien adelclimatisation
bon rappel de raisonnement logique

je vais juste rajouter que le dT sur l'évap en clim est généralement compris entre 16 et 20k.
je ne savais pas que des clims récentes évaporent maintenant entre -5 et -10 ; cela me semble quand même hasardeux pour la bonne vie de l'évaporateur avec la formation de glace que ces T° doivent entraîner :paf
donc, pour cls, ta BP sera bonne si effectivement tu évapores à 0 alors que la pièce est à +/- 18°C; si tu as +30 dans ton local, c'est pas à 0 (mais...là je pense que tu as compris ) et donc rajoute un peu de fluide pour arriver à la valeur d'évap correspondante
bonne continuation

aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.

Message édité par : Aircofrigo / 18-08-2009 15:21




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1148&forum=92