Bonjour,

La méthode superheat consiste à réguler sur la température de refoulement.
Pour que ce système fonctionne, il faut connaître toutes les températures de refoulement par rapport à la vitesse du compresseur.
Dans l'automatisme, une température "cible" de refoulement est calculé par rapport à la vitesse de rotation du CP, la température extérieur ou intérieur et la température de la batterie qui fait du froid.
Si la température de refoulement est supérieur à la cible, le détendeur est ouvert ( bande PI). Si inférieur, le détendeur se ferme.
Ce système est utilisé sur du monosplit par soucis d'économie d'échelle et sur de petite puissance.
Sur les monosplits, toutes les sondes remplissent plusieurs rôles de régulation ou sécurité. Une sonde de surchauffe et une de sous-refroidissement n'aurait pas d'autres utilités.
Une entré analogique est coûteuse à implémenter et est vorace en puissance de calcul pour numériser le signal (donc un microprocesseur plus puissant&plus cher)
Cordialement