fifi 2225
Administrateur
Posté : 09-10-2017 21:40
Exactement la voie sur laquelle je voulais t'amener pour te forcer à réfléchir en tant que frigoriste
On pose d'abord les manos et comme tu le dis, en fonction de la pression on peut commencer à déduire certaines choses
Plus de gaz: trouver la fuite
Gaz et relation pression température: tu as au moins une goutte de liquide dans ton installation. Tu n'as peut être pas la charge complète mais tu as du liquide
Gaz et pas de relation pression température: pas de liquide => chercher la fuite
Sur ces machines là il n'y a pas de pressostat bp, c'est une sonde qui gère le problème
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas