Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

climatiseur reversible soonko et 2 unités interieures
fifi
2225  
     
 Administrateur

  Posté : 09-10-2017 21:40

Exactement la voie sur laquelle je voulais t'amener pour te forcer à réfléchir en tant que frigoriste
On pose d'abord les manos et comme tu le dis, en fonction de la pression on peut commencer à déduire certaines choses
Plus de gaz: trouver la fuite
Gaz et relation pression température: tu as au moins une goutte de liquide dans ton installation. Tu n'as peut être pas la charge complète mais tu as du liquide
Gaz et pas de relation pression température: pas de liquide => chercher la fuite

Sur ces machines là il n'y a pas de pressostat bp, c'est une sonde qui gère le problème



Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11382&forum=92