Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

climatiseur reversible soonko et 2 unités interieures
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 26-03-2019 06:36

Bonjour .
Visiblement la carte est bonne puisqu'elle fait son job avec le CP altech .
Lorsque le CP d'origine démarre, qu'elle est l'intensité absorbée ?
Qu'elles sont les valeurs ohmiques du CP avant et après démarrage ?

Les résistances sont montées en série avec les enroulements ?
N'ont elles pas claqué ?
Cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"



Cet article provient de Le site des frigoristes