Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

climatiseur reversible soonko et 2 unités interieures
marcel11
2325  
     
 Modérateur

  Posté : 01-02-2019 11:45

Un Formateur qui c'est pas comment dépanné? qui c'est pas comment ça marche
ça va être dure pour expliqué au Stagiere le métier
Bon bref, pour faire tes expériences quelles et la fréquence min et la fréquence max et la fréquence nominal de ton CP
Est tu sur qu'un signale a 8Hz soit utile pour faire tourné un moteur
la fréquence * le nombre de pole d'un moteur donne la vitesse de rotation normalement pose toi la question avant
si tu passe de 50 a 8 a Hz dans le cas d'un F nominal a 50 est ce que ton cp peux t'il tourné ,(et peux t'il faire tournée sa pompe a huile
Secundo l'impédance des enroulement du moteur varie en fonction de la fréquence tu dois savoir les fréquence de travail de ton moteur 120 a 240 Hz ça marche pas a 50
tertio inverter AC ou DC les formes d'ondes et de courant ne sont pas identique et non compatible
Sans vouloir être offensant pour formé une personne il faut maitrisé les bases et la théorie si un élève te pose la question comment va tu faire pour i répondre
essuie moi d'être direct juste par curiosité



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11382&forum=92