Auteur

defaut E5 vrv 2 daikin
marcel11
2325  
     
 Modérateur

  Posté : 08-01-2017 08:43

salut
quand on redresse une tension alternatif pont de diode + capacité de filtrage on récupère une tension continue il suffit de multiplier la tension alternative de départ par racine carré de 2 soit en gros un 1,414 et tu a ta tension DC pour un secteur a 220 v alternatif tu a 311 v continue et si tua moins que ça ta capacité de lissage a perdu de sa valeur



Cet article provient de Le site des frigoristes