Armoire clim Emerson defaut HP
SFroid
952  
    

  Posté : 29-11-2016 21:00

Salut à tous les frigolos !

Salut Mars ca va ! sur ces machine la plus part du temps il ne demande pas de mot de passe mais ce qui peut y avoir c'est que la pression HP n'est pas baisser et tu à deux enfin si je peux dir comme ca tu à le capteur de pression et le pressostat HP dans la logique le capteur coupe avant le pressostat HP si la pression n'a pas chuter le défaut reste donc fair ventiler le condenseur jusqu'à chuter la HP ! A t'ils lue la pression HP au mano ? Sinom soit des incondensable dans le circuit ou charge frigo pas bonne ou moteur condenseur à voir avec ton collègue !a tu la Ref de l'armoire ?

Cordialement