Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

[Résolu] - besoin de conseils d'un spécialiste en climatisation
Fab02
248  
   

  Posté : 28-08-2016 18:53

Bonjour,

Tu nous dis que l'ancien système semblait souffler plus (Débit supérieur?), c'est peut être la piste à explorer vu que le Daikin semble bien fonctionner.

Autant que la puissance, le taux de brassage est tout aussi important dans un local à traiter. Je m'impose un minimum de 8x traitements d'air dans les locaux commerciaux, en dessous ça va ramer, et tes apports calorifiques seront supérieurs à ce que tu pourras évacuer.

Donc le calcul est simple, volume à traiter x8 et regarde le débit grande vitesse de ton unité.

Les tailles 50 doivent faire dans les 700m3/h, donc le local ne devrait pas faire plus de 90m3.

Et sinon, je me méfie toujours des clients qui te disent que ça fonctionnait parfaitement avant, sans que tu n'es pu vérifier!

Cordialement.

Message édité par : Fab02 / 28-08-2016 19:54




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10931&forum=92