mimifrigo 1182 Membre averti
| Posté : 28-08-2016 11:41
bonjour
merci de vos commentaires
AIRCO la position du groupe ne permet pas une prise de HP sans démontage donc arrêt de l'appareil ( qui fonctionne quand même )
ACC pas de bilan , j'ai remplacé une ancienne clim ALPINA de même puissance qui donnait satisfaction ( compresseur HS ) . Pas de problème de débit d'air sur L'UE ,le faux plafond est trés haut et les ouvertures suffisantes ( la HP grimperait dans ce cas
BILLBAROUD je n'ai pas contrôlé la valeur des sondes
le débit d'air sur l'UI peut être aussi la cause de ce manque de puissance , il est réglé au maxi , mais j'aurais du essayer de faire varier la vitesse ; De mémoire il me semble moins efficace que sur d'autres appareils de même puissance ou on a du mal à rester en face Cela pourrait expliquer les mesures correctes pour un rendement affaibli
bonne nouvelle , la canicule se termine , les soucis de frigoristes aussi
|