Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

[Résolu] - besoin de conseils d'un spécialiste en climatisation
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

  Posté : 27-08-2016 23:32

Bonsoir;

les pros confirmeront ...... ou pas
avec un ambiant à +25, ta BP me semble correcte et pas haute car 25- 5 (à 8) donne un delta total de 20K ( à 17K) hors on considère bien un delta de 16 à 20K (dépendant un peu des fabricants!!)

la manière dont tu prend ta HP entre les ailettes .... me laisse perplexe et je me refuse d'en tenir compte dans une éventuelle analyse


donc, en clim ta BP est bonne
l'échange thermique sur l'air côté évap est bien aussi
en PAC ta HP est bonne
ton compresseur semble bien travailler
et ta charge est correcte!
>> pour moi ta clim est trop petite pour le travail demandé >> quelle température où l'install est située?? fait pas plus chaud que l'été dernier?? les groupes frigo doivent aussi évacuer des calories à mort!!!

à+



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10931&forum=92