Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Probleme sur Mitsubishi puhy-p200yjm-a
Billbaroud
266  
   

  Posté : 30-08-2016 20:37

Bonjour,

Etes vous sur que les trois cassettes répondent à la télécommande ?
Le test est simple : changer les vitesses de ventil ou bouger les volets.
Les 3 cassettes sont-elles sur la même télécommande ou sont-elles indépendantes ?
Télécommande filaire ou IR ? Centralisé présente ou pas ?
Sur un VRV, la configuration de votre système est important pour nous aider à deviner.
Je sais que cette machine a un problème d'adresse de commande. J'en ai eu un qui perdait ses adresses PAR21 lorsque le client basculer sur le générateur en EJP.
De même, lorsque les sondes UI déconnent et donnent une surchauffe négative, le système ne retourne pas d'alarme et ça déraille grave. Sur celle ci, j'avais des erreurs température d'aspi sur l'UE.
Trois sondes reprises mauvaises ? un peu gros mais à vérifier quand même.
Mitsu a de superbe notice technique bien fournis sur le VRV.





Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10927&forum=92