Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

gainable daikin (capilair)
ludomac
7  


  Posté : 26-07-2016 00:17

RF =Regulateur froid
RC= regulateur Chaud
les regules son de l'eliwell 971 plus (un en monde chaud et l'autre en mode froid) pour facilite le degivrage et la ventillation avec une sonde en entree et en sortie
VIC=ventilo interieur en mode chaud (gere vitesse)
V=commande ventil interrieur
VIF =vzntilo interrieur en mode froid
VE =ventilo exterieur
compresseur demarage avec condensateur gerer par KM1

salut a tous , j'ai envie d'enrichir mes connaissance

l'hiver l'installation se comporte : un poele a granuler (prioritair)
si temperature trop basse dans les chambres le gainnable se lance en meme temp que le poil, arriver a temperature dans les chambre le gainnable s'arrete ( la PAC) mais surtout pas le ventillo interrieur (faut que je modifie le schema) et une foi la température atteinte dans le salon le tous s'arrete .

l'ete , je veux le faire tourner que si la temperature interrieur est supperieur a 24 ° et s'arret a 19°

Message édité par : ludomac / 26-07-2016 00:27




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10876&forum=92