Dans "programme" tu devrais avoir les valeurs de coupure des sécurités, tu fais de l'eau a combien ?
Si tu manque de fluide oui tu coupera en BP et oui tu peux aussi couper en température de refoulement, plus la BP est basse et plus le refoulement monte en température.
N'oublie pas que généralement les sondes sont placés dans des doigts de gants en plein milieu du tube donc elles sont plus proche de la réalité. (si elles ne sont pas décalé ^^).
°c d'eau ? surchauffe a l'aspiration ? delta entré/sortie d'eau sur l'évaporateur ?
Tu es sûr d'avoir un bon débit d'eau sur l'évaporateur ?