Salut,

C'est un groupe "GP" avec un compresseur 88, regarde la plaque pour savoir si c'est un 10/12/14 ou 16 cylindres, selon la doc juste en dessous tu verra un peu mieux comment ça marche.

Ta deltaP d'huile doit se situer entre 2 et 5 bar et apparemment tu as un capteur de pression d'huile donc c'est l'automate qui gère le défaut, si tu as une chute brutale de la pression d'huile tu ne le verra peut-être pas au mano (d'ailleurs as-tu posé le mano pour voir la pression d'huile où est-ce-que tu as juste regardé sur le panel ?).

Sur le panel tu as "SERVICE" avec 2 touches, l'un c'est l'état groupe et l'autre l'historique. On utilise ces touches pour faire les relevés avec le PC (bien que pas indispensable pour lire les infos). T’appuie sur historique et là tu dois avoir genre "choisir le défaut 1 sur 3", si tu veux les autres défauts sur fait 2 ou 3.
"VALIDER"
Et là tu as les relevés de fonctionnement du groupe au moment du défaut avec l'intitulé du défaut, les pressions, températures...etc

Au démarrage c'est normal qu'il fasse plus de bruit (démarrage étoile-triangle ?) et il faut quelques secondes pour que les réductions de puissance prennent la pression HP pour venir "bloquer" les réductions de puissance du compresseur. Maintenant te dire si ce que tu entends est normal... je suis pas devin

Vérifie tes électrovannes de réduction de puissance, les Parker noir sur les côtés elles sont enclenchés toutes les 2 au démarrage, si tu as des mano sur l'installation que les pressions correspondent bien avec les capteurs de pressions, le niveau d'huile dans le voyant du carter.... etc

Et enfin sache que pour intervenir sur une machine a l'ammoniac, ne serait-ce que pour poser un mano ou changer un filtre tu as censé avoir reçue une formation de sécurité lié aux risque et a la manipulation de l'ammoniac. Si c'est pas le cas => voir ton employeur, c'est obligatoire pour travailler sur l'ammoniac.

Aller regarde déjà tes défauts et tiens nous au courant de la suite