Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance
Auteur
Soupape sur circuit frigo
Nop 645
Posté : 29-06-2016 14:55
j'en avais une que je surveillait , tout les 6 mois , j'avais une goutte d'huile qui sortait a travers la soudure de sortie de l'échangeur a plaque ! pas de gaz , juste de l'huile !
la 1er que j'ai fait qui chantait , ca résonnait dans une bouteille ( airwell ne savais pas encore que ca venait des détendeurs ) j'ai remplacer la bouteille , quand j'ai viré la mousse pour dessouder , un tube d'en gros 30cm était composé de 3 ou 4 bout de tube rabouté ... y'avais plus chère de brasure que de cuivre !
les machines était fabriqué en italie , et pas de la plus belle des manières !