Re ,
He bien une fois que tu aura reparer tes fuites tu sera bien obliger de remplacer ta soupape ( si elle a 10 ans ou plus ) .apres je crois que c est aussi une histoire de puissance ( pour la desp) si je ne dis pas de connerie c est a partir de 12 kw .
Mais la je ne suis pas sur de moi .
Je devais faire une formation ladessus mais d autres projets ont empeches la chose .
En tout cas ce n est pas claire du tout ( les brochure traitant de la desp ) et chacun y va de sa propre comprehension .

Par ailleurs wesper n existe peut etre plus en tant que marque wesper , car elle a du surment etre rachetee ou fusionnee avec une autre marque ?

Oui les GEG au 134a ils en ont des soupapes . J en ai change deux sur un groupe trane y a qlqes mois .
Dans mon cas elles etaient encore bonne et n avait que 7 ans , mais le client a souhaiter anticiper et donc a volu qu on les remplace lors de travaux sur le groupe .
Trane sont passes par la suite pour controler et faire le dossier desp .

Ps : as tu mis de l azote dans ton circuit le temps de faire les reparations ? Histoire de ne pas le laisser a l air libre .