Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

ACL qui givre sur un samsung
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

  Posté : 28-06-2016 10:25

Citation : adelclimatisation 

Nop , je reste septic lorsque tu dis que tout fonctionne bien . Car une bouteille liquide qui condense n augure rien de bon . Sauf si en effet pour x raison ton fluide a migre ailleurs dans le circuit , et que le peux de liquide qui restait se retrouvait en dessous du tube plongeur . Dans ce cas en effet , ta bouteille a du condenser le temps que le niveau redevient normal .



aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages. 

Bonjour,

je te rassure adel,
il ne s'agit pas d'un réservoir de liquide se trouvant dans la ligne liquide!!!
il s'agit d'un ACL auxiliaire se trouvant juste avant l'ACL d'origine du compresseur!! le compressoriste monte d'origine une petite ACL qui est complèté par une auxiliaire par le fabricant de clim suivant les besoins.

cette clim est en fait une PAC également! donc il y a une V4V dedans.

voilà Nop, la prochaine fois appelle la ACL et pas réservoir ou bouteille de liquide; cela évitera de mettre le doute partout

et surtout n'attend pas la fin pour nous donner le modèle

à+



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10819&forum=92