Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

ACL qui givre sur un samsung
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 27-06-2016 01:31

Re,
Ok on est fixe maintenant .
Controle ta surchauffe , elle doit etre petite et certainement une bp un peux plus elevee que la normale .
Si tu n a pas de transducteur controle la sonde de reffoulement , sonde echangeur et aspi . C est ellee qui gerent la sc .
Lorsque tu as remplacer la carte , avais tu la reinitialisation detendeur qui se faisait ou pas ? Car il est probable que le corps soit reste ouvert plus que les besoins actuel .
Si non jete un coup d oeil sur ta boyteille acl , si y a pas une reinjection en amant .
En tout cas l acl recoit trop de liquide, il faut determiner d ou il vient ?
% ouverture detendeur ? Manque de debit d air ? Encrassement echangeur ?
Vitesse non adequate ?
Cordialement


"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

Re ,
Ou cas ton hypothese de retour de fluide massif dans le sens inverse s avere juste , il serait preferable que tu mette un decapeur thermique ou seche cheveux au moins une duzaine de minutes avant de delarrer la bete .

Sidu coup il redemarre avec moins ou pas de givre on est fixe sur le retour massif du liquide vers la bouteille lors des arrets cp . Pour confirmer la chose .
Tu arrete a nouveau ton cp , puis tu le fait delarrer a nouveau .
Et si elle se remet a givrer comme avant donc le clapet antiretour est mort .
Si tu pouvais nous mettre le schela fluidique ca nous perletra de voir d ou le liquide peut eventuellement s engouffrer dans cette bouteille .
Parceque du liquide qui remonte dans le cp puis via l aspi fini dans la bouteille j ai crois pas trop .
Cordialement


Message édité par : adelclimatisation / 27-06-2016 02:37




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10819&forum=92