  Posté : 26-06-2016 16:23

Re ,
En te relisant , j ai un doute . Tu parle bien de la bouteille liquide qui givre ?
Si oui , et que tu n a aucune predetente avant celle ci , alors c est a 99,99% le tube plongeur qui s est casse .

Si tu voulais parler de la boyteille anti coup luquide , alors ton detendeur est trop ouvert et simultanement tu n a pas trop d air sur l evapo .

Pour le fluide qui retourne a contre sens . C est un scroll certainement . Donc soit il n a pas de clapet antiretour , soit le clapet ne referme plus correctement .
Cordialement