Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

ACL qui givre sur un samsung
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 26-06-2016 00:07

Salut nop et bonne soiree a tous .
Si ta bouteille liquide givre autant , a tout les coup ton tube plongeur est casse .
Donc on aspire que des vapeurs . Plus t8n cp aspirera de vapeur dans la partue haute de la bouteille , plus y aura d espace libre , et donc une depression qui se cree . Forcement le liquide va s evaporer dans la bouteille .
Et celle ci se prejdra en glace .
Mais tu devrais avour une bp tres basse .
En amant de ta bouteilke y a pas un filtre colmate ?
Cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10819&forum=92