Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Condensation gainable
duss
597  
    
 Membre averti

  Posté : 24-06-2016 22:41

Salut,

Pour moi ton problème vient d'un manque de débit d'air.
Tu dis que tu a baisser la pression de sortie
Il faut l'augmenter, attaque à 100Pa, 4X160 sur un 140 t'es loin du bal en diamètre, il t'aurai fallut du 200 mini (à voir selon la longueur des gaines)
Vérifier filtre reprise.

Doué en tout, Bon à rien!



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10817&forum=92