Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Condensation gainable
vsalon
33  
  

  Posté : 24-06-2016 21:28

Salut à tous,

je viens de mettre en route un VRV Mitsubishi avec 2 gainables et de l'eau coule de mes bouches.
Il s'agit de 2 gainables PEFY-P140 VMA-E avec chacun 4 sorties de 160 en soufflage et 2 sorties en 250 en reprise.
Cet après midi il fesait 43°C dans les combles pour un soufflage de 18°C donc logique que je condense…
Ma question, quelles sont mes solutions pour éviter ça, remettre une couche d'isolation sur mon phoniflex et de quelle épaisseur, ne plus installer de gainable dans les combles non isolés ?
J'ai tenté de baisser la pression de 50 Pa à 35 Pa mais c'est pire.
J'ai également pris la consigne en reprise d'air plutôt qu'au niveau télécommande, je suis donc passé de 31°C en ambiance à 26°C
Toutes idées sera bienvenu

Vincent



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10817&forum=92