Citation : Evilclad
Salut, le binaire 51 a pour utilité d'adresser un maitre et un esclave pour que les 2 soit bien distingué par une installation de télésurveillance Daikin.Par contre sur un VRV 3 Small, celui ci a pour utilité de signalé au VRV que tes UI sont des UI de type résidentiel (split).
pour les ui résidentiel , si tu tentes une charge auto , le VRV te sort un défaut (je sais plus lequel) , car les ui résidentiel ne sont pas compatible avec la charge auto , donc charge manuel.
nop |