climatiseur "mistral"
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

  Posté : 14-07-2009 19:41

bon bin facile alors,

fais une mesure ohmique de la sonde condenseur de la clim opérationnelle et ensuite , à la MêME température, la même mesure sur la clim défectueuse éventuellement pour être sûr tu fais ces mesures à 2 T° différentes!!
tu seras déjà fixé concernant la sonde
si c'est pas la sonde, suivre éventuellement les autres conseils que j'ai donné hier

bonne chance


aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.