Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

climatiseur "mistral"
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

  Posté : 14-07-2009 08:01

salut frigoram,

clim mistral 1800btu tu veux dire 18.000 sans doute?
le code E3, tu as la signification de ce code??
tes pressions ou T° de service étaient elles normales??
ce sont peut être là deux pistes de réflexion avant de chercher plus loin

avec tes symptômes, j'ai l'impression que tu as à faire à une panne non permanente !! tels un faux contact!!
je suppose que tu maîtrises les bases d'électricité nécessaire à ce job, pour tes sondes , suffit de les tester à l'ohmmètre, je te conseille vivement, tant que tu y es, de bien vérifier en cours de démontage tout tes raccords élec, tout les petits connecteurs, aussi la plaquette électronique elle même: un bon contrôle visuel permet parfois de trouver une fissure dans un circuit ou une soudure défectueuse.



aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1062&forum=92