adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 10-03-2016 21:31

Bonsoir frigomiam et a tous .
Oui, tout a fait juste ce qu il t ont dit , c est pourquoi je t ai demander de faire un test uniquement en ventilation. Ca permet d ecarter certaines pistes et s orienter vers un manque de charge , une sonde defaillante . Car si meme le mode ventilation seul ne change a rien alors c est un probleme de commande .
Si au contraire le mode ventillation permet d enclencher / desenclencher les differentes vitesses alors on sais que la commande est bonne , que le retour tachymetre est bon , est a ce moment il faut s orienter vers un probleme d alimentation en FF et ou sonde gaz ( gaz chaud sur la batterie ) ou sonde liquide en sortie de batterie qui deconne .
Celle en sortie permet d assurer la sous refroidissement , si elle est decallee elle peut influencer la marche du ventilateur .
Celle en entre gaz chaud c est pareille . Tant que la temperature echangeur nest pas optimale le ventilateur ne demarre pas , mais lorsqu il va demarrer et etant donne que le fluide n arrive pas correctement , la temperature va chuter , le ventilo va s arreter chez certains , se mettre en Low Low che d autre . Puis reprendre et re arret ou vitesse L+L ainsi de suite .
Cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"