airwell mfl160r-3
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 14-01-2016 20:10

Salut et bonne journee a tous .
Je n ai pas la doc de airwell , mais bon le princip est a peu de chose pret le meme pour tous .
Tu peux mettre ttes les ui en demande a fond ( pas le mode test car il s en fou de certaines valeurs) tu prend ta hp bp et sur tout la sc en sortie de l echangeur exterieur . Prend les t de soufflage sur les ui
Cela nous dira deja si tu as un manque de charge ou pas .
Le fait qu il degivre a intervale regulier ,cela indique que les metteur ou point on surment selectiones l intervale le plus court . Si tu as la doc monte l intervale et la fin de degivrage .
Les sondes sont a controler aussi.
Sonde t ext plus sonde de sc sortie echangeur plus aspi et reffoulement .
Pour que ton vrv enclenche un degivrage il faut bien evidement qu il soit en mode chaud , il faut que la temperature soit inferieur a 7c ext .
Il faut que la sc soit petite ou nul , donc pas ou peu d echange , il faut que le cp soit en fonctionnement depuis au moins 5 minutes , il faut que l intervale temps sout acquis .
Controle ta sc si elle est trop petite voir nulle c est elle qui te balance le degivrage .
Nettoiebien la partie basse de l echangeur , met de l armaflexe sur les sondes de ton groupe puis vois ce que ca donne .
Cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"