Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

airwell mfl160r-3
Nop
645  
    

  Posté : 12-01-2016 20:23

part du principe déjà que c'est du sanyo ;).
Je t'avoue que j'ai toujours utilisé le pac checker dessus donc je connais pas la méthode manuel , mais vu qu'il y a que 3 led qui se courent après , je doute qu'il y est une méthode manuel comme sur du mitsu ou du daikin.
Sinon tu sorts les mano et le thermometre !

nop



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10436&forum=92