Bonsoir,
Tant que le dialetre ligne liUide est bon , on s en fou que le diamettre vapeur soit legerment plus gros que prevu .
J ai deja ete confronte a ce probleme , et nouw avion garder la ligne vapeur qui etait p,us grosse et la linge liquide remplacer par contre .
Ca tourne depuis 5 ans
Cordialement