Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

prob d'eau dans circuit frigorifique d'un clim 12000btu
netsu
806  
    

  Posté : 29-09-2015 00:15

J'oubliais: Pour le premier tirage au vide long de ta machine, Suivant son volume, la quantité d'eau et le débit de ta pompe, tu pourra voir apparaître un "palier" plus ou moins long correspondant à la chaleur latante d'évaporation de l'eau. D'expérience, ce palier peut se manifesteraux alentours de 10 milibars dans une ambiance à 20-25°C pour un réseau isolé. Et plus proche de 15-20 milibar pour un truc non isolé.
Si tu as un palier long, soit tu as plus que quelques goutes d'eau, soit tu as une fuite.

http://www.culture-generale.fr/wp-content/uploads/tableau-pression-de-vapeur-saturante-eau.png

Le lien ci dessus est la table de saturation de l'eau. c'est utile pour ce genre d'opération (je la consulte que dans ce genre de cas).


le froid est un état d'esprit.



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10178&forum=92