  Posté : 28-09-2015 23:49

Tu dit les goutelettes circulent... J'en déduis que ta machine marche .
Mais mal, sinon, tu ne serais pas là...

Oui, il est tout à fait possible de sauver ta machine:
L'arrêter
Retirer le fluide
Retirer l'huile.
-----Chasses azote pour sortir le max de saletés. Tu peux y passer un nettoyant pour circuit frigo (c'est bien mais pas indispensable)-----
Tirer au vide à au moins 5 milibar (vacuomètre electronique précis indispensable, ainsi qu'une bonne pompe a vide) pendant le plus longtemps possible, des jours. Surtout si tu a beaucoup d'eau et que tu ne peux pas retirer touts les isolants ni percer touts les points bas...
Une fois que tu as bien évaporé l'eau liquide, il faut casser la vide à l'azote et retirer au vide plusieurs fois (pour enlever les dernières traces)
Enfin, tu peux remettre l'huile (neuve), un GROS deshy de qualité.
Le fluide.
Et en avant, Marche!

Ce genre de truc est ensuite à surveiller d'assez prés pendant un momment...


le froid est un état d'esprit.