Aihamclim 7
Posté : 10-09-2015 22:46
Bonsoir a tous,
vinci,ta charge est de 7,8 Kg en ff pour une tuyauterie de 40 ml avec une ligne liquide diametre 10 mm.
juste pour infos,ton pressostat Bp déclenche a 02 bar et enclenche a 2,8 bar reglage usine.
ton code panne affiche LP c'est bien ça?
je suis curieux de savoir les consignes de température sur ta machine,et la temp ambiante de la salle aussi.
cordialement.