Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

armoire clim liebert
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 10-09-2015 06:38

re
(Comment faire pour remettre en "état" un CP débrailler?)
rassure toi , ce n'est pas un etat definitif , c'est une precaution que les scroll ont . dés lors que t'aura trouvé la raison qui empeche ton fluide de circuler convenablement et des lors que le cp ne recevra plus de liquide il se remettra a comprimer a nouveau .
lorsque du liquide arrive dans le cp la spire mobile se desolidarise de l'autre d'ou le fait que le cp ne comprime plus .
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10111&forum=92