Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

armoire clim liebert
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 09-09-2015 21:20

salut et bonne soiree a tous

Citation : vinci914 



suite à ça j'ai demmarer l'install et ça a couper en bp (a l'arret les pressions bp et hp ne se sont pas égaliser comme j'ai dit précédemment . je veux bien croire que mes 5kg étaient loin du compte mais dans ce cas pourquoi à l'arret déjà mes pressions ne s'égalisent t'elles pas??


comme deja dit par maitre airco , pourquoi veux tu qu'elles s'egalisent ? tu as une evm donc arret par pomp down et donc pas d'egalisation possible

ensuite le fait que mon install "tire au vide" m'as fait penser a une panne detendeur ou electrovanne bloquer.

c'est precisement les deux points qu'il faut verrifier . ton evm mets y un aimant histoire d'etre sur quelle reagit .
ensuite tu as une valve apres le detendeur verifie la pression et sc .



Mais dans ce cas pourquoi a un moment donner lorsque j'alimente par petite doses le cp a l'aide du manifold mon tube refoulement devient tiede


he bien parceque le cp a du fluide a comprimé

et pourquoi la cloche du cp à proximite du refoulement devient bouillante???

as tu brasé comme un bourin ? car il y a un clapet antiretour dedans .


Pourquoi a ce moment precis mon cp semble debrailler au point de plus comprimer?

pour les raisons deja evoquées plus haut : soit le cp recoit du liquide soit hp trop elevée

Est ce un default de fabrication?
un probleme de transport fournisseur (cp renverser??)?
un autre soucis pas detecter en amont? et/ou un diagnostique imcomplet ou erroner de ma part?

je pense pas que ton cp soit hs , mais plutot que tu as un souci d'alimentation en ff verifie ta ligne liquide ( evm , detendeur,deshy etc ) .


 


cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10111&forum=92