Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

armoire clim liebert
mars
4555  
     
 Membre averti

  Posté : 09-09-2015 20:40

Bonsoir , bien vérifier tes vannes de services , leur position .
Si présence de kvp ou vanne de démarrage , les vérifier .
Meme avec 5 kg au lieu de 8 tu doit pas tirer au vide , tu auras une BP basses mais pas de BP SÉCU .
De plus en prenant une moyenne de 20 grs par m supplémentaire tu aurais pres de 150 m de tuyauterie , impossible , meme si c'est 50 grs par m tu serais a pas de loin de 60 m , pas envisageable non plus .
Regarde bien ta plaque de charge .
Regarde si t'as pas ton détendeur de bloqué fermé ou bien encrassé .
N'as tu pas oublié un bouchon quelque part , ton deshy c'est un bi flow ou pas?






Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10111&forum=92