Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

armoire clim liebert
vinci914
24  
 

  Posté : 08-09-2015 23:19

quelque précision:
-le scrool et la réf ZRP94KC et du Copeland
-lorsque j'ai commencer l'inter j'ai trouver aussi une belle fuite sur la tuyauterie aspi (un coude fissurer) donc j'ai recuperer et la nouvelle charge c'est du fluide neuf
-j'ai braser le nouveau cp avec baguette 15% argent et j'ai bien proteger le cp avec pont thermique. lorsque l'on brase y a t'il un risque de dégrader la mécanique du cp et de l'abimer?!



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10111&forum=92